Питерфлоу РС на трубопроводе пара 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Термотроник »   Питерфлоу РС на трубопроводе пара
RSS

Питерфлоу РС на трубопроводе пара

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013
Стоял себе расходомер Питерфлоу РС на конденсатопроводе и считал спокойно конденсат, как вдруг на узел пришёл "знаток своего дела" и перекрыл задвижку на узле учета паропровода. Пришлось Питерфлоу РС вместо конденсата посчитать пар. Вот что из этого вышло...

Прикрепленный файл (пар.jpg, 101115 байт, скачан: 1007 раз)
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Avk написал:
[q]
на узел пришёл "знаток своего дела" и перекрыл задвижку на узле учета паропровода.
[/q]

Думаю, что "знатоки.." тут не причем. Здесь стопроцентная вина монтажной организации которая установила этот расходомер.
Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013

гортоп написал:
[q]
Здесь стопроцентная вина монтажной организации которая установила этот расходомер
[/q]


Не совсем) Он был установлен правильно, на конденсатоотводичке и считал перегретую воду (конденсат). А задвижку перекрыли на основном паропроводе, поэтому по конденсатопроводу пошёл пар. В итоге Питерфлоу взорвался
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Конденсат по конденсатопроводу должен поступать в конденсатосборник (большую ёмкость). А вот из конденсатосборника, насосом должна возвращаться на подпитку, например котлоагрегата. На этом трубопроводе можно организовать учет конденсата.
Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013

гортоп написал:
[q]
Конденсат по конденсатопроводу должен поступать в конденсатосборник (большую ёмкость). А вот из конденсатосборника, насосом должна возвращаться на подпитку, например котлоагрегата. На этом трубопроводе можно организовать учет конденсата.
[/q]


В данном случае так и было. Расходомер стоял на конденсатопроводе от сепаратора, только конденсат не возвращался, а врезался в трубопровод после измерительного участка пара (чтобы исключить залив ДРГ-М) . Поставка пара организована без возврата конденсата, а на технологию ему места не нашлось...
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Вот интересно, а что именно там рвануло? Что там у пара с температурой-давлением, неизвестно ?
Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013

Александр Шохин написал:
[q]
Что там у пара с температурой-давлением, неизвестно ?
[/q]


Пар 11 ата, расчетная температура 230 гр.
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Будем точнее представлять пределы возможного.
<<Назад  Вперед>>Печать