Разряд элемента питания 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Разряд элемента питания
RSS

Разряд элемента питания

Разряд элемента питания

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Артем Скутин написал:
[q]
Отключил штатный элемент питания, и подключил третий провод с колодки вычислителя на плюс. Вычислитель запитал от внешнего блока питания модема.
[/q]


А проектом узла учёта и руководствами по эксплуатации приборов такое подключение предусмотрено?
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Проектом нет, только у вычислителя.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Артем Скутин написал:
[q]
Проектом нет, только у вычислителя.
[/q]


Да, в РЭ СПТ941.10(11) сказано, что "преобразователи расхода, работающие при напряжении питания 3,2-3,6 В, могут получать его непосредственно от тепловычислителя (для модели 941.10)". А вот в РЭ ВПС для модификации ЧИ2 возможность питания извне не описана (или может я не нашёл?). Следовательно, СПТ питать НЕКИЕ преобразователи может, но питать ВПС ЧИ2 - не должен.

Таким образом, в Вашем случае мы можем говорить о несанкционированном вмешательстве в работу приборов учёта.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2