Эта тема продолжение разговора начатого в этой ветке http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1045&st=newAlexSandr написал: [q] Вышеуказанный регулятор OUMAN EH-203 предназначен для коттеджей с автономным отоплением[/q]
Где это написано? Регулятор может управлять системой отопления здания подключеной к тепловым сетям как через теплообменик, так и через узел смешения, а так же системой ГВС. По системе отопление имеется два контура, т.е. есть возможность реализации пофасадного регулирования. AlexSandr написал: [q] это регулятор для ИСТОЧНИКА (см. описание - основной параметр регулирования - температура воды на ВЫХОДЕ), а не ПОТРЕБИТЕЛЯ, к которому теплоноситель уже приходит (или должен приходить) в соответствии с Тн.в.[/q] Все верно. Мы регулируем температуру на ВЫХОДЕ из теплообменика или узла смешения, т.е. на входе в систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха. AlexSandr написал: [q] Особенно трогательная часть описания: "Если комнатная температура отличается от установленной величины, действием комнатной компенсации изменяется температура выхода воды. Например, если величина комнатной компенсации составляет 4 и комнатная температура поднялась на 1,5 °C сверх установленной величины, регулятор снижает температуру выхода воды на 6°C (4x1,5°C = 6°C)." Представили? Это же сколько раз к нему подойти нужно будет, если у нас и при 0гр.С Т1=80 и при -10гр.С? Всякий раз при изменении Тн.в. на 1гр.С? Или, может быть, реже?[/q]
А зачем к нему подходить? Температура в помещении поднялась выше заданной и регулятор снизил температуру подаваемого в систему отопления теплоносителя на заданную величину. И не важно какая при этом температура наружного воздуха. AlexSandr написал: [q] "Если при морозе комнатная температура снижается, увеличь величину установки кривой при -20°C. Если при морозе комнатная температура увеличивается, уменьши величину установки кривой при -20°C. Если в комнате при температуре 0°C чувствуется холодновато, увеличь величину установки кривой при 0°C. Таким образом, можно установить кривую регулирования, как раз согласно потребности здания в отоплении." Интересно, а просто держать нужную температуру в здании не пробовали?[/q]
Речь идет о настройке зависимости температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя от температуры наружного воздуха, которая в данном регуляторе настраивается по пяти точкам. В больших зданиях не всегда целесообразно устанавливать датчик температуры в помещении, т.к. все помещения имеют разные характеристики и регулирование ведут по температуре наружного воздуха. AlexSandr написал: [q] он для коттеджа и устанавливать его в жилых домах с централизованным отоплением - есть профессиональное преступление.[/q]
Вот пример профессионального преступления изготовленного на заводе фирмы "Alfa Laval", имеющего сертификат соответствия Госстандарта России и работающего в одной из школ г. Мурманска (центральное отопление) уже 4 года.
|