PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 августа 2012 12:21 Сообщение отредактировано: 24 августа 2012 12:50
Я в этой программе Wilo и смотрю. Нет таких насосов на отопление. Только центробежные высокого давления. Да и не должно быть перепада в системе более 10 метров. При таком перепаде шум должен образовываться и лететь черт знает сколько кубов. Надо с начала перепад ограничить до 5-10 метров, а потом насос выбирать. Может быть перепад давления у Вас Kergorn ограничен к примеру задвижками (что в принципе нельзя) или той же шайбой, а Вы просто указываете перепад на вводе теплосети? Ну и кроме давления надо бы еще расчетный расход теплоносителя для этого объекта, какой процент подмеса Вы хотите, чем хотите его регулировать, или он будет постоянный? |