Монтаж сигнальных линий связи

Приёмы и способы монтажа сигнальных проводников к термопреобразователям, вычислителям, расходомерам.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 * 3
Печать
 
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Ещё вариант. оконцовывать провода позолоченными штырьевыми разъёмами. Дёшево и сердито. Не окисляется.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

top написал:
[q]
оконцовывать провода позолоченными штырьевыми разъёмами
[/q]

По моему даже никто лужеными-то не оконцовывает. Пока что здесь обсуждается только теория. О практике ни кто не говорит.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Пока что ни в одном РЭ на приборы указаний про необходимость обслуживания концов проводов я ещё не встречал. Подразумевается, что об этом все знают? Что это такая же привычная вещь, как утром почистить зубы?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
Подразумевается, что об этом все знают?
[/q]


Вообще-то да.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

kva написал:
[q]
необходимость обслуживания концов проводов
[/q]

Написать можно, но это будет только основанием для отказа в претензиях к прибору при отсутствии облуживания. (кстати грамматика подчеркнула это слово и предложила заменить на "обслуживание" )))).
Всё равно 90 процентов монтажников это не выполнят, т.к. не охота, да и реально неудобно в подвале. Реально обжать, но они всё равно съэкономят.
Их хотя бы научить: не зачищать провода так длинно, что голые проводники замыкают при выходе из клеммной колодки; зажимать в гермовводах оболочку кабеля, а не освобожденные от нее отдельные провода; не напихивать поверх колодок мотки проводов, освобожденные от оболочки на лишнюю длину; не монтировать линии связи вместо витой пары силовым кабелем в резиновой оболочке, а потом жаловаться на отсутствие связи; и т.д.
PS: Не говорю про всех, есть и нормальные монтажные организации.
Андрей Ш
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 окт. 2011

kva написал:
[q]
По моему даже никто лужеными-то не оконцовывает. Пока что здесь обсуждается только теория. О практике ни кто не говорит.
[/q]

Если не требовать, то и не будут оконцовывать. Я требую. И от подчинённых, и от подрядчиков. Но конечно в каждый прибор для проверки не залезешь.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

kva написал:
[q]
Поделитесь, кто с какими способами подсоединения проводников сталкивался на узлах учёта?
[/q]

Наконечники - это даже не фантастика, а фэнтези (то, что и в будущем не представляется возможным), способ присоединения при установке приборов учёта тепла один (зачистил, скрутил, воткнул), но при монтаже более сложных приборов (щит управления котельной, к примеру, где полно мелких контактов под винт), а также при монтаже платы RS-232 в тепловычислителях ТМК я иногда делал облуживание. Для удобства перекрутки. Облуживать хорошо заранее, заниматься облуживанием в подвале дома как-то никакого желания не бывает.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Ш написал:
[q]
Если не требовать, то и не будут оконцовывать. Я требую.
[/q]

А в термопреобразователях то-же? Кольцевыми наконечниками? А как потом происходит разобрка, если термопреобразователь уходит в поверку? Они обстригаются или пролазят в отверстие головки термопреобразователя? Кольцевые наконечники умещаются в клеммной головке КТПТР-06?
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Всё нормально умещается и пролазит в отверстие головки. У нас большая часть неисправностей связана именно с плохим качеством контакта в тепмосопротивлениях и на клеммных колодках приборов. Бывало так, что кошечка по трубе пробежала, провод от КТСПР задела и прибор начал показывать 300 градусов.
Писать в паспорте приборов как нужно подготавливать концы проводов при монтаже - это абсурд. Это должны знать монтажники. У нас ТСО при приемке узлов учета иногда вскрывают крышки и смотрят качество соединения и наличие обозначений на проводах в соответствии с проектом.
IVI
Новичок


Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 фев. 2011
Не все знают, ещё меньше используют нормы.
Например,
СТО 11233753-003-2010. Стандарт организации. "Системы автоматизации. Монтаж электрических проводок. Вводы, соединение и присоединение жил"
Можно отслеживать
Перечень действующих нормативно-технических
документов (НТД) имеющихся в фонде
ООО «НОРМА-РТМ»
Не дёшево, но полезно.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 * 3
Печать
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Монтаж сигнальных линий связи
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0417. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0241


     


IntB Beige Style © Fisana