Опрос расходомеров Питерфлоу PC

Какая программа используется для опроса?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
YEO
Новичок

YEO
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
В Вашем случае не рационально использовать штатные сервисные утилиты от производителей преобразователей расхода, т.к. Вам нужна полноценная автоматизированная система коммерческого учета тепла и воды, которая сможет работать с со всем парком оборудования на объектах, собирать/обрабатывать и анализировать различные отчеты об энергопотреблении, уведомлять о возникновении на УУ нештатных ситуаций (утечки, перетопы, недопоставки). Так же сейчас не проблем с организацией одновременного доступа и сбора данных разными организациями (как в Вашем случае), за счет использования модемов с поддержкой нескольких IP, а также WEB- интерфейсов, которые дают доступ к объектам сугубо по организационной принадлежности.
Про Питерфлоу. Последние 1,5 года используем его как основной расходомер для водоканалов и тепловых сетей, т.к. данный прибор наиболее оптимизирован под задачи диспетчеризации. Собственные архивы, НС, скорость обмена и др. При использовании "умного GPRS" получите довольно надежную систему сбора и анализа данных. С Питерфлоу можно работать как напрямую (через конвертер имодем ) или брать данные с вычислителя.

---
Оборудование и решения для диспетчеризации приборов учета тепла и воды http://aiickye.ru/
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011
Есть отрицательный опыт установки электромагнитных расходомеров на питьевой воде.
Проточная часть покрывается ржавчиной, что негативно сказывается на измерениях - при фактическом отсутствии расхода, прибор упорно продолжал его видеть.
Лишены ли данные расходомеры этого "недуга"?
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
По опыту лучше на холодную воду механику с импульсным выходом, для опроса GSM модем с импульсным входом или приёмник импульсов + GSM модем. Сами в такой комплектации ставим, даже с питанием этого хозяйства заморачиваться не надо (GSM модем с импульсным входом и автономным питанием на 4 года )
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
[q]
...Проточная часть покрывается ржавчиной..
[/q]

Проточная часть Питерфлоу не содержат ни грамма чёрной стали- снаружи нержавейка и пластиковая футеровка внутри, к которой не пристаёт. Такой пластик используется в электрочайниках Brаun, это не фторопласт.

Идеально для холодной и питьевой воды.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Спасибо всем за ответы! :) Сегодня решили ставить Питерфлоу, а так привезли смету на ПРЭМы. Переделают (пришлось немножко нажать). Для начала 15 шт. с присоединением к тепловычислителям.
Про механические счётчики - да не знаю, как-то и мысли такой не было. Механические и так стоят на некоторых домах без вывода на вычислитель. Как-то более современно, что ли...
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

YEO написал:
[q]
В Вашем случае не рационально использовать штатные сервисные утилиты от производителей преобразователей расхода, т.к. Вам нужна полноценная автоматизированная система коммерческого учета тепла и воды, которая сможет работать с со всем парком оборудования на объектах, собирать/обрабатывать и анализировать различные отчеты об энергопотреблении, уведомлять о возникновении на УУ нештатных ситуаций (утечки, перетопы, недопоставки).
[/q]

По отоплению и ГВС "Менеджер данных-5" справляется (кроме анализа), им можно и нештатки следить. Мы сейчас ограничены дороговизной опроса. Так что будем постепенно менять оборудование по возможности, от модемов до самих тепловычислителей.
Хочу попробовать опрашивать с обычной симки с безлимитом.
YEO
Новичок

YEO
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
"дороговизна опроса" понятие частное. Не знаю , сколько Вам узел учета в месяц обходится, а вот в одной компании, где довелось работать, суммарный счет только на мобильную связь составлял примерно 150-200 тыс. в месяц, а затрат на оборудование и персонал, сами понимаете... Однако 1 500 узлов учета с лихвой перекрывали все затраты на опрос и тем более обслуживание (примерная цена за УУТЭ 2500/мес.). Когда кол-во узлов стало падать, руководство серьезно озаботилось "дороговизной опроса". Пришлось максимально автоматизировать весь процесс сбора данных (максимально ушли от CSD на GPRS и Ethernet), поставить современные модемы с "сторожевыми таймерами", устранить проблемы с отсутствием данных на отчетный период, сократить ненужный персонал. Результат себя не заставил долго ждать ...

---
Оборудование и решения для диспетчеризации приборов учета тепла и воды http://aiickye.ru/
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
У нас узлов в десять раз меньше, обслуживание одного узла 800 руб/мес. Так что уже приходится искать выход :)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
У меня 94 узла на тарифе "Телематика" (МТС, GPRS), данные передаются раз в час. Расходы на связь в месяц - 800 с чем-то рублей.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
У нас на один узел уходит менее 1 руб/мес на GPRS связь, передача 1 раз в сутки часового архива