Multical 66E и неверный расход 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Kamstrup »   Multical 66E и неверный расход
RSS

Multical 66E и неверный расход

Multical 66E и неверный расход

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Месяц спустя наткнулся на Ваш вопрос. Он не нов. Действительно теплосчетчик исправен, но с механическими расходомерами он не способен отобразить корректно текущий расход. Это объясняется алгоритмом его вычисления. Multical 66СДЕ вычисляет мгновенный расход путем умножения количества импульсов, поступивших за 30-секундный период, на некоторый коэффициент, определенный для каждого расходомера индивидуально.
Ультразвуковые расходомеры Ultraflow выдают импульсы с частотой на два порядка выше, чем механические и проблем для точного измерения и отображения на дисплее текущего расхода не возникает.
В случае использования механических расходомеров с ценой 100 л/имп., при расходах меньше 12м3/ч не на каждый 30-ти секундный интервал придется хотя бы один импульс. В этих интервалах измеряется нулевой мгновенный расход. Программный фильтр несколько сглаживает эту ситуацию. К текущему измерению (нулю) прибавляет 3 предыдущих и делит на 4.
С учетом этого Kamstrup рекомендует использовать следующие коэффициент преобразования :
100 л/имп. для ном. расходов от 25 до 300 м3/ч;
10 л/имп. для ном. расходов от 2,5 до 30 м3/ч и
1 л/имп. для ном. расходов от 1 до 3,5 м3/ч
Если эти условия не выполняются, при малых расходах Kamstrup не гарантирует корректного отображения текущего расхода, но в то же время гарантирует, что на точность вычисления объема теплоносителя и тепловой энергии это обстоятельство не оказывает влияния. В данном случае показания текущего расхода не следует принимать во внимание, либо использовать код конфигурации КОНФИГ DD=67 и этот параметр не будет отображаться на дисплее. В вычислителе MULTICAL 602 этой проблемы уже нет.

Виталий Кузьменко
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 авг. 2015
Ну что ж, буду иметь ввиду. Я примерно так и представлял порядок расчета.
Спецы из ТСО пришли со своим накладным ультразвуковым расходомером, сравнили его показания с накоплением кол-ва теплоносителя на вычислителе и вернули прибор на коммерческий учет.
Я понимаю, что алгоритм расчета расхода теплоносителя полностью зависит от прихоти и здравого смысла создателей прибора, но интересно было бы почитать обще-теоритические положения и сравнения разных способов расчета, если на просторах интернета такая информация есть. Если что-то такое есть у Вас на примете - поделитесь ссылкой!
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
MULTICAL 602 вычисляет текущий расход двумя путями, в зависимости от типа расходомера.
Для ультразвуковых расходомеров с «быстрыми импульсами» (например 100 имп/л для номинала 1,5м3/ч) расход вычисляется путем подсчета количества импульсов за 10 секунд. Для механических с «медленными импульсами» (1 -10 -100 л/и) путем измерения интервала между двумя импульсами.
Виталий Кузьменко
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 авг. 2015
Ну так это новый 602, а тут стоит старый 66
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Но Вы же интересовались разными способами расчета, я рассказал как это сделано в MC 602
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Может я ошибаюсь, но требований к точности измерений теплосчетчиками мгновенных значений расходов и энергий не существует. Так что каким бы способом Мультикал ни вычислял мгновенные, придраться не к чему.
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Дмитрий, речь шла не о точности, а о неспособности MULTICAL 66СDE сколь-либо правдоподобно отображать текущий расход при работе с механическими водосчетчиками с ценой 100л/и. При малых стабильных расходах показания могли скачками меняться. В МС 602 изменили метод измерения расхода и проблема ушла.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Неспособность правдоподобно отображать текущий расход - это не то же, что неточно (совсем неточно, вообще неточно) его измерять? ;)

Повторю другими словами: поскольку точность измерений текущего (мгновенного) расхода для теплосчетчиков не нормируется, то они имеют право отображать его неправдоподобно. Или вообще не отображать. Я не говорю, что "так должно быть" или "так хорошо". Я говорю, что "нельзя их за это судить".
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Все так, поэтому мы и предлагаем не отображать. Ну а в помощь Виталию Кузьменко:

Прикрепленный файл (Бюллетень Т%, 174416 байт, скачан: 1187 раз)
Виталий Кузьменко
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 авг. 2015

Vit написал:
[q]
я рассказал как это сделано в MC 602
[/q]

Уважаемый Vit!
Прошу извинить меня за мое резкое высказывание.
Я недостаточно внимательно прочитал Ваше сообщение.
Пару недель назад удалось-таки убедить нашу ТСО что прибор в рабочем состоянии.
Но сегодня опять разговаривал с инспектором ТСО все по тому же вопросу.
За бюллетень Вам отдельное спасибо! Постараюсь использовать его.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Kamstrup »   Multical 66E и неверный расход
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0428. Количество выполненных запросов: 19, время выполнения запросов 0.0250


     