Корифеи теплоснабжения, пожалуйста, подскажите, в каком нормативном документе на сегодня прописывается обязанность потребителя тепловой энергии (владельца объекта) обеспечить герметичность ввода трубопроводов теплоснабжения? Для исключения затопления подвальных помещений на случай порыва теплотрассы.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Что-то не понял суть вопроса. Потребитель сам больше всех заинтересован в "исключении затопления подвальных помещений", а значит и в герметичности СВОИХ трубопроводов. Однако, ТЕПЛОТРАССА обычно расположена снаружи "подвала потребителя". В случае ее прорыва подвал, конечно, может затопить - если прорыв будет недалеко от подвала, и вода попадет в него поверху или через грунт. Но как этого поможет избежать "герметичность ввода"?

PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Это требование не на случай порыва теплотрассы. Это требование от газовщиков. Ищите в НПА по газу. У нас горгаз постоянно в домах проверяет. Они в письмах ссылаются на что-то, но я в отпуске и не могу посмотреть.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Ищите в НПА по газу.
[/q]

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
9.19 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных - воды.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Да! Если бы нам не нужно было бы выполнять эти требования в МКД, я бы не писал. Я не помню какой точно НПА, но требуют с нас именно газовщики. Обмуровка вводов , не только теплосети, а и кабельных, телекомуникационных, это защита от проникновения газов из подземных каналов в подвалы. Я выйду на работу, найду. Ни разу не задумывались для чего иногда в люках колодцев сделано отверстие? Это для опускания туда датчика загазованность. Особенно это актуально где используется пропан, подземные газопроводы и хранилища сжиженного газа.
А на случай прорыва теплосети в каналах делается дренаж. Да и затопление подвала по сравнению со скоплением газа это ерунда.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Теперь понятно: "ввод" - это место, где трубы проходят через стенку.
ДонКихот
Начинающий


Всего сообщений: 50
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 фев. 2013
А если трубы с надземной теплотрассы просто заведены в окно подвала ("продух") размером метр на метр - это нарушение?
САЙЛАС
Почетный участник

САЙЛАС
Откуда: Свердл.обл.
Всего сообщений: 132
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2010
Касаемо рассматриваемого вопроса пример из жизни: порыв на теплотрассе, в результате которого затопило подвал ближайшего двухквартирного дома, обслуживаемого управляющей компанией.
На кого будет возложена ответственность за "подмоченное" имущество в подвальном помещении на УК или теплосетевую организацию?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

САЙЛАС написал:
[q]
На кого будет возложена ответственность за "подмоченное" имущество в подвальном помещении на УК или теплосетевую организацию?
[/q]

На УК