показание  СПТ944 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   показание СПТ944
RSS

показание СПТ944

с чем связано расхождение по датам в отчете.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013
здраствуйте. помогите разобраться с показаниями .

когда вышел из строя расходомер V2 3.02.2019 или 1.02.2019. почему смещение по дате происходит. или настроить нужно что то


Прикрепленный файл (Desktop.rar, 12075 байт, скачан: 418 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Файл не открывается. А без этого вопрос вообще не понятен.
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013
Формирую отчетную ведомость .
Выявляю по показанием кого числа вышел из строя расходомер на обратном трубопроводе ГВС.
ТВ2_V1 ( м3) - подающий. Тр.
ТВ2_V2 ( м3) - обратный. Тр.
Из программы «Пролог». В самой программе .
В суточном архиве видно, что 3.02.2019 г. уже ТВ2_V2 ( м3) расходомер на обратном трубопроводе не считает объем теплоносителя.

В часовом архиве видно, что 1.02.2019 г.в 21:00 отказал в работе расходомер на обратном трубопроводе.

Какого числа вышел из строя расходомер?

Прикрепленный файл (показание.rar, 36054 байт, скачан: 389 раз)
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]


Прикрепленный файл (суточный ар%, 227418 байт, скачан: 713 раз)
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013
[
Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]


Прикрепленный файл (часовой арх%, 222887 байт, скачан: 715 раз)
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]


Прикрепленный файл (SPT944(5441).rar, 200512 байт, скачан: 455 раз)
слва
Начинающий


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 июля 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]


с чем связано это. может настройки в тепловычислителе сделать
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Я думаю, что причина вот в чём:
1. Согласно РЭ на СПТ суточный архив за 1 число, когда стали появляться нулевые расходы после 21:00, помечается датой 2.02. Поэтому в суточном архиве, помеченном датой 2.02 видны расходы до 21:00 за 01.02.
В суточном архиве, помеченном датой от 3.02 записаны данные полученные за 2 февраля, когда расходы были нулевыми уже полные сутки.

Для того, чтобы даты в суточном архиве отмечались датой за период измерения, а не датой когда они формируются (т.е. датой следующих суток), параметр ЧР=00 нужно изменить на параметр ЧР=23-00.
В таком случае суточные архивы будут формироваться не в 24-00, а в 23-00 текущих суток, соответственно и помечаться эти архивы будут датой текущих суток...

А если есть необходимость, чтобы архивы формировались с 00-00 по 24-00 и помечались датой за те сутки, когда выполнялось измерение, то необходимо заменить вычислитель на другой, который умеет выполнять это действие по желаемому алгоритму....
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   показание СПТ944
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0415. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0248


     


IntB Beige Style © Fisana