ПРЭМ 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Теплоком »   ПРЭМ
RSS

ПРЭМ

Подключение двух вычислителей к ПРЭМу

<<Назад  Вперед>>Печать
 
САЙЛАС
Почетный участник

САЙЛАС
Откуда: Свердл.обл.
Всего сообщений: 132
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2010
Доброго всем здоровья!
Возможно, подскажет кто-нибудь, как решить вопрос с подключением к ПРЭМу двух вычислителей одновременно? Имеются два ПРЭМа-150 на трубопроводах холодной воды. Один из них с двумя выходами (F1 и F2), второй имеет только один выход (F1). Оба ПРЭМа подключены к вычислителю КАРАТ-2001-01.
Сейчас необходимо подключить к обоим ПРЭМам ещё и вычислитель ЭЛЬФ-05 для параллельного контроля корректности показаний. К ПРЭМу с двумя выходами подключили оба вычислителя, каждый к отдельному выходу. Расход отображается на КАРАТе и ЭЛЬФе.
При параллельном подключении к выходу F1 другого ПРЭМа одновременно обоих вычислителей показания фиксирует только КАРАТ. ЭЛЬФ при таком подключении расход не отображает. Возможно ли каким-нибудь образом подключить к этому ПРЭМу оба вычислителя? При последовательном подключении будет положительный результат?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
К сожалению такого опыта на практике у меня не было.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Может быть сделать так?
Замкнуть контакты со стороны ПРЭМА и замерить ток в цепи через КАРАТ-2001-01.
Замкнуть контакты со стороны ПРЭМА и замерить ток в цепи через ЭЛЬФ.
По измеренному току вычислить внутреннее сопротивление КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ.

Замерить напряжение на контактах импульсных входов КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ (при отключенном ПРЭМе)
Замерить напряжение на контактах импульсных входов КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ (при отключенном ПРЭМе)

Сделать измерение напряжения на входах при параллельном подключении КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ в двух режимах:
- при отключенном ПРЭМе
- при замкнутых контактах со стороны ПРЭМа.

Посмотреть в РЭ какое низкое и высокое напряжение на входах должно быть, чтобы вычислитель ЭЛЬФ смог увидеть импульс.

Далее, может быть, с помощью добавочного сопротивления удастся привести высокое и низкое напряжение на входе ЭЛЬФа к требуемому значению?