Кроме "особенностей" вычислителя показывать текущий расход есть особенности и у расходомеров в выдаче импульсов. А именно у расходомеров Взлёт (на примере ЭСРВ-420л) вывод импульсов можно настроить в двух режимах: частотный и импульсный. И это тоже будет оказывать влияние на подсчет тепловычислителем входящих импульсов и расчет "текущего" расхода.
И самое интересное, что именно "частотный" режим у ЭРСВ-420л аналогичен импульсному режиму электромагнитных расходомеров от других производителей.
В данном случае вывод, исходя из логики, что если у вычислителя вход импульсный, то и выход у ЭРСВ-420л должны быть обязательно только импульсный - не верный.
Кроме того, у расходомеров других производителей бывает и частотный режим выдачи импульсов (например ЭРИС.В(Л)Т (Тюмень, "Сибна"), но работающий по другому принципу, чем у Взлёт (на примере ЭР-420л).
|