СSD. протокол передачи оператора сотовой связи

Возникли проблемы чтения данных по CSD из-за проблем с протоколом передачи данных у оператора сотовой связи.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Столкнулся с такой проблемой...

Есть объект с CSD модемом.
Сервер чтения данных с большим трудом дозванивался до прибора. были подозрения на низкий уровень сигнала в зоне расположения CSD модема.
Подозрение не оправдалось. Техподдержка со стороны сервера сообщила, что была проблема у оператора сотовой связи с протоколом передачи данных.

После устранения этой причины связь наладилась. Модем стал отвечать с первой попытки.
Через некоторое время снова возникла проблема чтения данных. Проблема заключалась в том. что соединение устанавливалось, начинался процесс передачи данных,
но через некоторое время прибор переставал их передавать. Время передачи было не одинаковым. В отдельные сутки не более 1 минуты, в другие не более 10 минут, а в редкие третьи процесс передачи длился без остановки больше часа.

Вместо с этим возникла ещё одна проблема. Чтение данных с прибора осуществляется двумя независимыми организациями. У одной своё ПО (заводское для прибора. который передает данные), у другой - собственной разработки. Проблема в том, что ПО заводской разработки вообще не может опросить прибор, а ПО стороннего разработчика прибор опрашивает, но в интервалах времени, пока обмен ведётся, по частям.

Это что за хитрости такие у оператора сотовой связи с протоколом передачи данных, раньше не сталкивался с такой проблемой?
Может кто сможет прояснить суть этой проблемы?
Alexon
Новичок


Откуда: Калининград
Всего сообщений: 20
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 окт. 2015
Этой проблеме уже несколько лет. Операторы планомерно выдавливают пользователей из CSD.
Последной трюк, это произвольные интервалы времени добавляемые между байтами посылки. Если софт их контролирует, то писец опросу, причём произвольный и не предсказуемый. Для ТВ7 выходом является переход с RTU на ASCII, для других возможны свои эксперименты и решения.
Но в конце концов заставят поменять модем и перейти на пакетную передачу данных.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Alexon написал:
[q]
Но в конце концов заставят поменять модем и перейти на пакетную передачу данных.
[/q]

Такое желание имеется, но...

Объект - газовая котельная. Прибор - корректор ЕК270. Модем в блоке питания - БПЭК-05/Т.
Объект поднадзорный, построен по областной программе. Передан в эксплуатацию образовательной организации у которой поставщик и требует устранить проблему чтения данных.

Технически просто - заменить БПЭК-05/Т на современный - БПЭК-05/ЦК. но возникает вопрос организационного порядка:
- кто имеет допуск на выполнение этой работы? Каким требованиям должен удовлетворять исполнитель этой работы?
- нужно ли вносить изменения в проектную документацию газа или нет?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Операторы планомерно выдавливают пользователей из CSD.
[/q]

Поделился опытом ещё один человек из этой сферы.
Сказал, что у них примерно в это же время возникла подобная проблема, которую удалось решить снизив скорость чтения данных до .... 300 бод. !
????
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Проблема в том, что ПО заводской разработки вообще не может опросить прибор, а ПО стороннего разработчика прибор опрашивает, но в интервалах времени, пока обмен ведётся, по частям.
[/q]

Техподдержка попросила проверить коммутацию линий связи между корректором ЕК270 и БПЭК-05/Т.
Соединение выполнено по 4-х проводной RS485.
Не представляю, какие провода можно перепутать так, чтобы у одних чтение данных выполнялось (одним ПО), а у других - нет (другим ПО)?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Столкнулся с такой проблемой...
[/q]

Проблема устранена путём замены сим-карты на другого оператора.