Второй выход Питерфлоу

  Вперед>>Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8273
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Просто ещё одна копеечка в копилку опыта.

На одном объекте неожиданно пропали показания расходомера Питерфлоу РС на трубопроводе ХВС. Приехал, смотрю: сам расходомер работает, показания на его дисплее есть. А на вычислителе - ноль. Отключил / включил питание - не помогло. Погладил расходомер по голове - не помогло. Прозвонил кабель - кабель целый. Переключил кабель на заведомо рабочий вход вычислителя - нули. Что ещё сделать? Ни на что не надеясь, переключил кабель на выход F2... и показания на дисплее вычислителя появились!

Получается, по какой-то причине перестал работать выход F1. Но выходов у Питерфлоу два, и по умолчанию они одинаковые. То есть они независимые, но одного назначения и с одинаковыми характеристиками. И это дублирование, как оказалось, может быть полезным!
Koliseum
Новичок


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 дек. 2024
А у меня такая же история была два раза
Один раз я также переключил на другой выход и помогло, а второй раз нет - показывает на расходомере правильно, а на вычислителе погоду (каждый день разные показания)
Подключил другой расходомер - та же история
Придется ТВ7 в ремонт везти