Просто ещё одна копеечка в копилку опыта.
На одном объекте неожиданно пропали показания расходомера Питерфлоу РС на трубопроводе ХВС. Приехал, смотрю: сам расходомер работает, показания на его дисплее есть. А на вычислителе - ноль. Отключил / включил питание - не помогло. Погладил расходомер по голове - не помогло. Прозвонил кабель - кабель целый. Переключил кабель на заведомо рабочий вход вычислителя - нули. Что ещё сделать? Ни на что не надеясь, переключил кабель на выход F2... и показания на дисплее вычислителя появились!
Получается, по какой-то причине перестал работать выход F1. Но выходов у Питерфлоу два, и по умолчанию они одинаковые. То есть они независимые, но одного назначения и с одинаковыми характеристиками. И это дублирование, как оказалось, может быть полезным! |