Cinterion BGS2T+ модуль rs-232 +Эльф 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Cinterion BGS2T+ модуль rs-232 +Эльф
RSS

Cinterion BGS2T+ модуль rs-232 +Эльф

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 17
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016
Всем доброго дня!

Тоже столкнулся с этой проблемой - у меня ЭЛЬФ-01 2005 г.в., IRZ MC52iT, подключенный к прибору через модуль RS232, и ЛЭРС учет на диспетчерском компьютере.
Распайка модуль - DB9m вот такая:
GND - 5
INP - 3
OUT - 2
U+ - +12В от блока питания модема.
Модем прошит утилитой настройка модемов, под нужный прибор. Дозвониться до модема получается, а вот модем с ЭЛЬФом связь упорно не устанавливает. Час убил на объекте, уехал ни с чем. Снял вычислитель, завтра поеду в техподдержку Уралтехнологии.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
Распайка модуль - DB9m вот такая:
GND - 5
INP - 3
OUT - 2
U+ - +12В от блока питания модема.
[/q]


Ну, тут-то явная ошибка: на разъеме m (male, он же "папа", он же "вилка") должно быть IN (желтый провод) - 2, OUT (красный провод) - 3.
Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 17
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016
Подключил IN - 2, OUT - 3, ситуация не изменилась... С модемом соединение установлено, а с прибором связи нет.
Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 17
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016
У "моего" Эльфа в настройках есть параметры Ad=1, Uc=4800, Uo=4800. Net1/Net2/Net3 - этого нет.
Konstantin_Injenerov
Участник


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июля 2018


Дмитрий Воробьев написал:
[q]
У "моего" Эльфа в настройках есть параметры Ad=1, Uc=4800, Uo=4800. Net1/Net2/Net3 - этого нет.
[/q]

Значит этот параметр можно изменить в программе конфигуратор через ПК. Но будьте осторожны при конфигурировании удаляются все архивы.

У меня тоже модемы созваниваются, а с Эльфом тишина. Где ошибка
тоже понять не могу.
В моем случае техподдержка карат не помогла, может у вас что-нибудь получится. Отпишитесь по результату
Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 17
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016

Konstantin_Injenerov написал:
[q]
Отпишитесь по результату
[/q]


Обязательно!
Konstantin_Injenerov
Участник


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июля 2018
Докладываю ! Все заработало!

Настройка модема через лэрстюнс.
Расключение db9m +U - 4,6 out-3, inp-2, gnd-5

Настройка эльфа net3 сетевой адрес 1
В программе съёма необходимо указать протокол обмена Modbus

Спасибо большое всем за помощь!
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
Net1/Net2/Net3 - этого нет.
[/q]


У Вас Эльф 2005 года - они вроде бы только один протокол поддерживали.

Потом стало три протокола. А потом появилось автоопределение протокола, и этот параметр из меню снова исчез.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
Подключил IN - 2, OUT - 3, ситуация не изменилась... С модемом соединение установлено, а с прибором связи нет.
[/q]


Проверьте:

- для модема и для прибора установлена одна и та же скорость (4800);
- для модема задан формат байта 8N1.

На всякий случай измерьте напряжение между +U и GND на модуле RS232 при включенном модеме.

А версия ЛЭРС какая? Нужно, чтобы она поддерживала именно тот протокол передачи данных, который использует Ваш Эльф. Может быть какая-то несовместимость версий (старый Эльф - новая программа или новый Эльф - старая программа).

Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 17
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А версия ЛЭРС какая? Нужно, чтобы она поддерживала именно тот протокол передачи данных, который использует Ваш Эльф. Может быть какая-то несовместимость версий (старый Эльф - новая программа или новый Эльф - старая программа).
[/q]


Похоже у меня несовместимость протоколов: через компьютер и Карат-экспресс получилось подключиться (по протоколу УСП-1), а через модемную связь (выбираю протокол Modbus) не могу - у меня одна версия, это потому что в ЛЭРСе протокол для Эльфа по умолчанию Modbus.

Поеду на другой объект "пытать" Эльф посвежее.

Да, и еще что интересно. Приехал я в техподдержку Уралтехнологии, там попытались подключиться к моему прибору через компьютер - результат нулевой. Оказалось у меня неисправный модуль RS232, купленный неделю (!!!) тому назад. Сдал по гарантии, буду ждать вердикт.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Cinterion BGS2T+ модуль rs-232 +Эльф
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0571. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0317


     