Саморемонт у расходомеров

Расходомеры выходит из строя. После отключения и включения снова начинают работать.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Уже два раза столкнулся с ситуацией, когда "сломавшийся" расходомер потом оказывался "рабочим".

Случай первый.
Выполняю работы по установке модема для диспетчеризации в одной из организаций. Недалеко от меня находится помещение электрощитовой, в которой электрик организации чем-то занимается.
Затем в электрощитовой раздается хлопок, похожий на короткое замыкание.

Проверяю работу узла учета и обнаруживаю, что после хлопка перестал работать один из расходомеров.
Проверка расходомера (ПРЭМ) показала, что напряжение питания в расходомер подаётся (на клеммах расходомера), но светодиод не светится и на выходе у расходомера нет импульсов (напряжение с вычислителя присутствует).

Расходомер демонтируется, отправляется в ремонт. Приходит ответ, зачем вы нам отправили в ремонт рабочий расходомер?
Расходомер устанавливается на узел учета, подключается и работает исправно уже несколько месяцев. Светодиод на плате горит.

Случай второй.
Перестал работать расходомер ЭРСВ-420л. Лампочка светодиода на плате не светится. Блок питания исправен, напряжение в норме.
Пытаюсь измерить напряжение питания расходомера на клеммах самого расходомера. Для этого проверяю прочность зажатия всех проводов, подсоединенных к плате расходомеров, затем вынимаю клеммный разъём питания и измеряю напряжение. Напряжение поступает и в норме. Вставляю разъем обратно в плату расходомера. Лампочка не загорается.

Перед тем как демонтировать расходомер и отвезти в ремонт решаю проверить состояние расходомера с помощью программы "универсальный просмотрщик". Включаю ноутбук, беру в руки разъем адаптера, чтобы подклюить к плате расходомера и вижу, что на плате лампочка моргает, расходомер работает и вычислитель ЭЛЬФ начал показывать измерение расхода.

Подключаю расходомер к ноутбуку и просматриваю его работу с помощью программы.
Расходомер работает исправно, ошибок в работе нет.

Проверяю контактный разъем питания и подсоединение к нему питающих проводов. Замечаний нет.

Мои предположения:
В результате поступления на плату расходомера импульсных помех, его электроника "подвисает".
После отключения питания внутри расходомера электроника "развисает" и при повторной подаче напряжения он снова начинает работать.

Кто-то сталкивался с подобным явлением?






Комментарий модератора:
https://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2315

Sergey1254
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 нояб. 2023

Василий Кузнецов написал:
[q]
[/q]

У меня так было. Подключал на F2 реверс и он дальше работает. При этом не разворачивая расходомер, по идее так не должно быть, но работает и кстати не на всех ПРЭМах. А если сделать просто выкл-вкл, когда F1 вышел из строя, то это не на долго. Вообще не люблю ПРЭМ они быстро и часто выходят из строя.