Вычислитель СПТ941.20 и датчики давленияВычислитель СПТ941.20 и датчики давления
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 марта 2025 12:41 Заголовок сообщения: Вычислитель СПТ941.20 и датчики давления
Добрый день! Подскажите пожалуйста с такой проблемой. После замены вычислителя СПТ941.20 на новый 2024г.в. при подключенном физически датчике давления, значения температуры завышаются градусов на 15, по сравнению с другим узлом расположенным рядом. Причем если в настройках вычислителя установить значение параметра "ПД1"=0, не помогает, только если физически отключить контактный разъем. Кто-то с таким сталкивался? И как решили такую проблему? Когда подключили вычислитель значения все были в норме, а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов. Отвезли в ремонт, но эффекта особо не дало. Еще заметил такую особенность производитель заменил контактные разъемы расходомеров и датчиков давления, и сейчас заменить разъем в разъем не получиться.
 | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
 Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8286 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 марта 2025 13:02
Артем Скутин написал: [q] при подключенном физически датчике давления, значения температуры завышаются градусов на 15[/q]
Артем Скутин написал: [q] а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов[/q]
- не понятно, при подключённом ДД на 15 градусов, а на 100 в какой ситуации? Артем Скутин написал: [q] Отвезли в ремонт, но эффекта особо не дало.[/q]
То есть неисправности не были найдены? Да, и значения давлений у Вас неправдоподобные. Как-то бы поточнее ситуацию описать. | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2025 9:04
Дмитрий Анисимов написал: [q] - не понятно, при подключённом ДД на 15 градусов, а на 100 в какой ситуации?[/q]
На следующие сутки после подключения нового вычислителя. На 15 градусов после ремонта. За аналогичный период 2023 года значения давления были 0,4 / 0,32 МПа.
 | | |
Дмитрий Воробьев
Участник
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 18 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 марта 2025 3:58
Приветствую!
В Вашем сообщении от 10 марта давление явно некорректное. Я в таком случае подключаю на объекте заведомо рабочий вторичный прибор, и в зависимости от результата думаю дальше. Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы... | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 марта 2025 7:50
Дмитрий Воробьев написал: [q] Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы...[/q]
Конечно возможно все. Но где связь каналов измерений датчика температуры и датчика давления? В таком случае получается датчики давления будут расходным материалом? Ввели в правила учета с благой целью контроля качества теплоснабжения, а получилось на оборот. | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
 Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1525 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 марта 2025 17:58
Артем Скутин: [q] Когда подключили вычислитель значения все были в норме, а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов.[/q]
Гуляло у меня значение температуры до 160-170 градусов при фактической 85, но это гуляние наблюдалось на датчиках температуры, подключенных к ECL 310 по двухпроводной схеме. Датчики были не помню чьи (с большой параллелепипедной "башкой"), просто сопротивление гуляло и ничего поделать и понять не мог (думается контакты проводов с ЧЭ шалили). Причем была такая ситуация на двух объектах. Поменял датчики температуры на обычные ОВЕНовские 1000П, всё вошло в норму. А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим? | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 марта 2025 18:18
Каханков Андрей написал: [q] А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим?[/q]
Расчет тепла вычислителем происходит исходя из фактической разницы температур. Схема потребления у вычислителя СПТ941.20 установлена СП=0.
 | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
 Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1525 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2025 17:04
Никогда не работал с вычислителем СПТ941, что такое СП=0 - не знаю. Судя по представленной таблице, вычислитель рассчитывал количество тепла, исходя из температур ~ 55 и 57 градусов, при указанных 120 и 160. Непонятно, следует, что с датчиками температуры всё в порядке и вычислитель измеряет температуру достоверно, а вот что с индикацией? Я бы попробовал отдельно подключать каждый канал измерений и смотреть результат. | | |
pasm183
Новичок
Откуда: Шлиссельбург Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 марта 2025 13:00
Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) . Прологом обычным смотрели ? Бьется с вашей системой опроса ? (Всякие Элдисы могут от себя чтото придумывать). На ктптр сопротивления ? (могли пары перепутать). Вых.напряжения на БП ? | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 апреля 2025 18:00 Сообщение отредактировано: 2 апреля 2025 18:44
pasm183 написал: [q] Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) .[/q]
Согласно проектной документации был установлен тепловычислитель СПТ941.20, осенью 2024г. вышел из строя, ремонту не подлежал, и был заменен на аналогичный 2024г.в.. У тепловычислителя СПТ941.20 так же как и у СПТ941.10 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются, что является не сомненным преимуществом перед другими вычислителями. Но в тепловычислителе СПТ941.20 2024г.в. были применены другие клеммные колодки, которые не совместимы, с ранее выпускаемыми приборами. Так же и у тепловычислителя СПТ940 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются. Фотография тепловычислителя СПТ941.20 https://disk.yandex.ru/i/ClDcc80BH3mSVw | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0479. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0259
|