Вычислитель СПТ941.20 и датчики давления 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Вычислитель СПТ941.20 и датчики давления
RSS

Вычислитель СПТ941.20 и датчики давления

Вычислитель СПТ941.20 и датчики давления

  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста с такой проблемой.
После замены вычислителя СПТ941.20 на новый 2024г.в. при подключенном физически датчике давления, значения температуры завышаются градусов на 15, по сравнению с другим узлом расположенным рядом.
Причем если в настройках вычислителя установить значение параметра "ПД1"=0, не помогает, только если физически отключить контактный разъем.
Кто-то с таким сталкивался? И как решили такую проблему?
Когда подключили вычислитель значения все были в норме, а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов.
Отвезли в ремонт, но эффекта особо не дало.
Еще заметил такую особенность производитель заменил контактные разъемы расходомеров и датчиков давления, и сейчас заменить разъем в разъем не получиться.

Прикрепленный файл (Screenshot_167.png, 71506 байт, скачан: 25 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8286
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Артем Скутин написал:
[q]
при подключенном физически датчике давления, значения температуры завышаются градусов на 15
[/q]


Артем Скутин написал:
[q]
а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов
[/q]


- не понятно, при подключённом ДД на 15 градусов, а на 100 в какой ситуации?


Артем Скутин написал:
[q]
Отвезли в ремонт, но эффекта особо не дало.
[/q]


То есть неисправности не были найдены?


Да, и значения давлений у Вас неправдоподобные.

Как-то бы поточнее ситуацию описать.





Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
- не понятно, при подключённом ДД на 15 градусов, а на 100 в какой ситуации?
[/q]

На следующие сутки после подключения нового вычислителя.
На 15 градусов после ремонта.
За аналогичный период 2023 года значения давления были 0,4 / 0,32 МПа.

Прикрепленный файл (Screenshot_175.png, 3348 байт, скачан: 4 раза)
Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016
Приветствую!

В Вашем сообщении от 10 марта давление явно некорректное.
Я в таком случае подключаю на объекте заведомо рабочий вторичный прибор, и в зависимости от результата думаю дальше. Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы...
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы...
[/q]

Конечно возможно все. Но где связь каналов измерений датчика температуры и датчика давления?
В таком случае получается датчики давления будут расходным материалом?
Ввели в правила учета с благой целью контроля качества теплоснабжения, а получилось на оборот.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1525
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Артем Скутин:
[q]
Когда подключили вычислитель значения все были в норме, а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов.
[/q]

Гуляло у меня значение температуры до 160-170 градусов при фактической 85, но это гуляние наблюдалось на датчиках температуры, подключенных к ECL 310 по двухпроводной схеме. Датчики были не помню чьи (с большой параллелепипедной "башкой"), просто сопротивление гуляло и ничего поделать и понять не мог (думается контакты проводов с ЧЭ шалили). Причем была такая ситуация на двух объектах. Поменял датчики температуры на обычные ОВЕНовские 1000П, всё вошло в норму. А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим?
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

Каханков Андрей написал:
[q]
А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим?
[/q]


Расчет тепла вычислителем происходит исходя из фактической разницы температур.
Схема потребления у вычислителя СПТ941.20 установлена СП=0.

Прикрепленный файл (Screenshot_185.png, 34954 байт, скачан: 13 раз)
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1525
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Никогда не работал с вычислителем СПТ941, что такое СП=0 - не знаю. Судя по представленной таблице, вычислитель рассчитывал количество тепла, исходя из температур ~ 55 и 57 градусов, при указанных 120 и 160. Непонятно, следует, что с датчиками температуры всё в порядке и вычислитель измеряет температуру достоверно, а вот что с индикацией? Я бы попробовал отдельно подключать каждый канал измерений и смотреть результат.
pasm183
Новичок


Откуда: Шлиссельбург
Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2023
Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) .
Прологом обычным смотрели ? Бьется с вашей системой опроса ? (Всякие Элдисы могут от себя чтото придумывать).
На ктптр сопротивления ? (могли пары перепутать). Вых.напряжения на БП ?
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

pasm183 написал:
[q]
Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) .
[/q]

Согласно проектной документации был установлен тепловычислитель СПТ941.20, осенью 2024г. вышел из строя, ремонту не подлежал, и был заменен на аналогичный 2024г.в..
У тепловычислителя СПТ941.20 так же как и у СПТ941.10 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются, что является не сомненным преимуществом перед другими вычислителями.
Но в тепловычислителе СПТ941.20 2024г.в. были применены другие клеммные колодки, которые не совместимы, с ранее выпускаемыми приборами.
Так же и у тепловычислителя СПТ940 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются.

Фотография тепловычислителя СПТ941.20
https://disk.yandex.ru/i/ClDcc80BH3mSVw
  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Вычислитель СПТ941.20 и датчики давления
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0479. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0259


     