ПОДВАЛ-8Эльф с КАРАТами-РС: летние проказы
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 сентября 2010 13:38
Вот картинка с показаниями приборов. VN в большой таблице - это показания КАРАТа-РС, VO в маленькой таблице - показания установленного последовательно с КАРАТом водосчетчика WPD. 27.08.2010 10:00:00 - это час замены РС-а. Т.е. с этого часа VN - это показания нового КАРАТа-РС. А WPD, увы, в то же время работать прекращает.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 сентября 2010 13:47
Дмитрий Анисимов написал: [q] А еще я вспоминаю пару случаев за последнее время, когда РС-ы "зависали", постоянно выдавая сигнал, пропорциональный какому-либо конкретному расходу - в них тоже находили воду.[/q]
Сейчас перечитал эту тему и увидел, что один из таких случаев был на этом же самом объекте: Дмитрий Анисимов написал: [q] Я сдал в ремонт тот расходомер, что стоял на обратке, ибо он был явно неисправен - выдавал час за часом одни и те же значения расхода. Вердикт сервисменов компании "КАРАТ" - через датчики в электронный блок попала вода, случай гарантийный. Прибор отремонтирован и пролит.[/q]
Да, честно говоря, у меня в голове перепутались истории нескольких подвалов, которые я этим летом "курировал". Так что извиняйте, ежели чего ляпну "не про тот объект". | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 октября 2010 15:41
Вот архив из данного ПОДВАЛА, снятый за день до начала отопительного сезона, т.е. 14 сентября. Столбцы "с отоплением" я удалил - в них все равно нули. Добавил столбик Vгвс = VподГВС - VобрГВС. Период времени до 26 августа (выделено светло-серым) - расходомеров на ГВС нет (см. предыдущие сообщения). 26го эти расходомеры поставлены, при этом расходомер ХВС остается "старый". 27го его меняют на "новый" (выделено темно-серым). С этого момента показания на ХВС заметно уменьшаются и становятся "как бы правдоподобными". Прикрепленный файл (11673209_20100914_h_1.xls, 225792 байт, скачан: 478 раз) | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 ноября 2010 11:39 Сообщение отредактировано: 21 ноября 2010 11:40
Идет отопительный сезон - и вот ЭСО "зарубила" узел в нашем ПОДВАЛе-8. Копия акта прилагается.
"Т.счетчик работает по I каналу по схеме для закрытой системы -ц.о. Разница расходов V1п ~ 7,60 м3/ч и V1о ~ 7,38 м3/ч водосчетчики не обеспечивают измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более плюс-минус 2%.
Т.счетчик работает по II каналу по схеме для открытой системы - циркуляционный ГВС. Разница расходов V2п ~ 1,84 м3/ч и V1о ~ 1,64 м3/ч в ночное время суток. ...
Потребителю выяснить причину постоянной разницы расходов по I и II каналам измерения."
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 ноября 2010 11:42
А вот интересно: все это вообще кому-нибудь интересно?
Или у всех все ОК, и только я, дурачина, мучаюсь с какими-то подвалами? | | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2010 6:41
с удовольствием просматриваю темы подвалы, не оставляю комменты - ну потому что просто слежу за развитием событий
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 ноября 2010 14:13
А от чего удовольствие-то? Темы ведь мрачные, безысходные... | | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2010 8:11
от того как у людей получается все таки находить решения этих мрачных проблем
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2010 8:15
Если б они были, эти решения... На одном объекте все настроилось само собой, на другом решение одной проблемы привело к появлению другой... КАРАТы-РС вообще еженедельно загадки подкидывают... Хорошо хоть, что во всей остальной стране все хорошо. Окромя меня никто с подвалами не мучается. | | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2010 11:25
а как же на счет перепутанного кол-ва импульсов????
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0438. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0265
|