ПОДВАЛ-10Генератор горячей воды
AlexSandr
Почетный участник
Откуда: С-Петербург Всего сообщений: 117 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2011 7:51
Расходомеры - мыть, однозначно. После остановок результаты измерений изменяются.
--- Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 сентября 2011 13:03
А ещё я график составил расхода холодной воды и разности между подачей и обраткой по времени. Зависимость прорисовывается хорошая. Когда берут холодную воду, тогда берут и горячую. По этой диаграмме нет оснований предполагать, что прибор завис в показаниях и не реагирует на изменение расхода.... И можно предположить, что бабульки в доме воду греют в кастрюльках, таскают её со всего дома и сливают в какую-то одну ёмкость из которой с помощью насоса равномерно в течение всех суток закачивают в систему, чтобы потом не они, а теплоснабжающая организация им платила за поставку тепловой энергии... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 сентября 2011 17:45 Сообщение отредактировано: 7 сентября 2011 17:46
Побывал сегодня в ПОДВАЛе-10. Про расходомер в обратке отопления, который выдает показания при отсутствии расхода через него, расскажу завтра. Про расходомеры ГВС - сейчас. Итак, когда мы вошли в этот подвал, я обратил внимание на нездоровый звук: будто по трубе кто-то быстро-быстро долбил какой-то железячкой, причем изнутри. Коллективно прослушав трубу, постановили - звук зарождается в обратном клапане, установленном после расходомера обратки (циркуляции) ГВС. Вызвали сантехников. Пока они к нам ехали, поэкспериментировали, регулируя расход краном. Пришли к выводу, что при разных расходах (разных положениях крана) звук меняет тембр и силу, а разность расходов "подача ГВС - обратка ГВС" плавает и меняет знак (т.е. перескакивает туда-сюда через ноль). При этом, однако, четких закономерностей не выявили. Но здесь стоит заметить, что, во-первых, это ГВС, а значит в доме хаотически включаются и выключаются смесители, а значит реальный расход меняется не только в то время, когда мы в подвале поворачиваем ручку крана. Во-вторых, мгновенные значения расхода "Эльф" выдает с приличной задержкой: вкупе с "во-первых" это делает подобные эксперименты бессмысленными. Но вот приехали сантехники, демонтировали обратный клапан, и он таки оказался неисправным - сломалась пружина. Вот он и дребезжал. И, предположительно, "возмущал поток". Пока ездили в магазин за новым клапаном, я наблюдал за показаниями "Эльфа". Система ГВС на это время из циркуляционной превратилась в тупиковую (обратка/циркуляция перекрыта). И подача постоянно менялась (жильцы в доме включали-выключали свои смесители), а обратка пребывала в нуле. Привезли новый клапан, поставили, открыли циркуляцию. Появилась красивая, меняющаяся, но положительная разность ГВС-ных расходов. Впрочем, пока выводы делать рано. Послезавтра люди заедут на этот объект, снимут показания "Эльфа", и мы посмотрим, не ушло ли потребление ГВС снова в минус. И будем думать о влиянии неисправного обратного клапана на расходомер, а также о роли прямых участков в нелегком деле измерений расхода. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 сентября 2011 18:21
В новой версии Руководства на КАРАТ-РС обнаружил требование увеличения длин прямолинейных участков до расходомера по сравнению со старой. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 сентября 2011 18:40
В данном случае расходомер смонтирован год назад согласно требованиям "старой" редакции РЭ. Да и обратный клапан стоит после расходомера. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 сентября 2011 19:48
Не думаю, что в данной ситуации положение клапана (до расходомера, после расходомера) имеет значение. Где бы он ни стоял, всё равно в трубе скорость потока была бы пульсирующей (резко переменной). Приходят мысли другого плана: Узлы коммерческого учёта должны находиться под постоянным наблюдением профессиональных работников. Не зря же пытаются ввести в законодательном порядке понятие "оператор" коммунальных услуг. Вот только где этих специалистов взять в таком количестве? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2011 5:56 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2011 5:58
Шокирующее видео шума в обратном клапане (файл около 3 Мбайт): КАЧАТЬ/СМОТРЕТЬ. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2011 12:59 Сообщение отредактировано: 8 сентября 2011 13:03
Рассказываю про расходомеры в системе отопления. Как видно из прицепленного к первому сообщению данной темы архива, теплосчетчик каким-то образом измеряет расход в обратке отопления, хотя эта обратка на лето перекрыта. Заметьте, я пишу "теплосчетчик", а не "расходомер", потому что архив формирует вычислитель, а вот откуда он берет информацию о расходе - это вопрос. Можно предположить, например, что на кабель наводится какая-то зловредная помеха... Так вот, на объекте я убедился, что затворы закрыты... конечно, они могут и подтекать, но ведь у нас счетчик показывает расход в обратке, а значит вода должна течь из системы в теплосеть, но она вряд ли туда потечет "самоходом", т.к. туда же идет под давлением "ГВСная" обратка. Далее посмотрел, как проложены кабели. А проложены они аккуратно, в гофрах, длина кабелей небольшая (все на виду), и идут они все рядом. Т.е. если бы какая-то помеха как-то откуда-то и наводилась бы, то наводилась бы, наверное, на все кабели разом? Но по подаче-то у нас - нули... А вот по обратке - нет: Причем обратите внимание - 0,007 т/ч, тогда как для КАРАТ-РС-50 (а здесь у нас именно такой) Qmin = 0,14 м3/ч! Конечно, порог чувствительности лежит ниже, но все же 0,007 - это нереально для такого расходомера. Ладно, ставим эксперимент. Открываю крышку РС-а и отсоединяю батарейку: И что же вы думаете? Показания НЕ меняются! Я знаю, что мгновенные значения "Эльф" выдает с приличной задержкой ("фильтрует"), поэтому жду минут десять - все те же 0,007! Иду дальше - отсоединяю кабель со стороны расходомера. Со стороны "Эльфа" сделать этого не могу, ибо тот опломбирован. Ну, и вы, наверное, уже догадались, что при отсоединенном кабеле на дисплее вычислителя остаются те же 7 килограмм в час. Тут мне в голову приходит светлая мысль: а может там кабели перепутаны, и на самом деле сигнал выдает расходомер в подаче? Открываю его, отключаю его батарейку. На "Эльфе" - без изменений: по подаче ноль, по обратке - 0,007. Проверяю состояние обоих расходомеров по сигнальным светодиодам: оба мигают зеленым, что означает "отсутствие расхода теплоносителя". Т.е. и тот, и другой КАРАТы "знают", что в трубах у них ничего не течет... Я подсоединяю обратно кабель, включаю обе батарейки. И тут сталкиваюсь с таким интересным фактом. Если включение "обратного" расходомера ни к каким последствиям сразу не привело, то "на подаче" в "Эльфе" появился расход! - Вероятно, в момент включения КАРАТ-РС "изобразил импульс", а "Эльф" его посчитал. После этого показания по подаче отопления в "Эльфе" медленно, но неумолимо (причем более медленно, чем неумолимо) поползли вниз. А через какое-то время я заметил, что и по обратке отопления ситуация аналогичная: Когда уезжал с объекта, по подаче отопления "Эльф" показывал что-то в районе 0,006, по обратке - 0,003. Единственное, что я могу сейчас предположить по поводу обратки отопления - это то, что расходомер время от времени улавливал некие возмущения, возникающие в месте соединения труб отопления и ГВС, в т.ч. и из-за влияния неисправного обратного клапана (см. предыдущие сообщения). А в "Эльфе" алгоритм вычисления мгновенных значений, вероятно, "устроен" так, что даже очень-очень-очень редко проскакивающие "расходомерные" импульсы трактуются как постоянный сверхмалый расход, никак не обнуляющийся. Ну, посмотрим архивы, которые должны быть сняты завтра, а там, возможно, порассуждаем дальше. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 сентября 2011 13:35
Я проверял работу расходомера. Перекрыл через него подачу воды и ждал, что покажет ЭЛЬФ. Показания начали снижаться, сначала быстро, потом медленно. Показания снизились до всех нулей на дисплее через 45 минут. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 декабря 2011 8:05
"Скоро Новый Год... и вот я подумал, что надо бы заново просмотреть темы в разделе "ПОДВАЛЫ" и вспомнить, чем где закончилось и закончилось ли."
Вот сейчас посмотрел эту тему и вспомнил, что обещанные "свежие архивы" мне так и не прислали. Но и с вопросами не звонили. Сейчас сам им позвоню, снова попрошу архивы. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0486. Количество выполненных запросов: 19, время выполнения запросов 0.0243
|