КАРАТ-307: "пропадает батарейка" 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   КАРАТ-307: "пропадает батарейка"
RSS

КАРАТ-307: "пропадает батарейка"

Похоже, серийный глюк

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 * 3
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Нет. Если бы оно сбилось, я не смог бы определить, что
Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Судя по архиву, в отключке прибор был неделю.
[/q]

FerQ
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Получил кто официальный ответ? Уже несколько раз сталкивались с зависанием карат-307 из новых партий, помогает только RST. В тех поддержке заявляют что первый раз слышат о проблеме.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

FerQ написал:
[q]
В тех поддержке заявляют что первый раз слышат о проблеме.
[/q]


:biggrin:

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Решил проверить версию, что дело не в приборе, а в батарейке (хотя ей год с небольшим, напряжение в норме). Поставил другую. Попросил хозяев прибора подходить к нему чаще, чем раз в месяц, и проверять, работает ли.
[/q]


Прошло почти четыре месяца. Прибор не умирал (тьфу-тьфу-тьфу). Может проблема действительно в батарейках?

tehnik
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 янв. 2016
Пришли с ремонта два Карата-307,состояние прекрасное.Дисплей не тухнет,батарейки показывают полный заряд,на кнопки реагирует как положено,душа радуется.Посмотрим как в работе себя проявят.... ;)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А мне вчера позвонили с объекта, который я описывал вот здесь - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2367. И сказали, что КАРАТ снова погас...
Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011
Такое поведение вычислителей может быть при наличии серьезной помехи на линиях измерительных каналов. Линии связи от первичных приборов до вычислителя должны быть экранированными. Если выходной каскад первичного преобразователя имеет гальваническую связь с трубопроводом, то необходимо выравнивание потенциалов между трубопроводами.

---
Техническая поддержка ООО НПО "КАРАТ": tech@karat-npo.ru
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Григорий Александрович, а может расскажешь тут то, что мне рассказывал? Чтоб повезли вам люди свои КАРАТы на перенастройку. ;)
Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Григорий Александрович, а может расскажешь тут то, что мне рассказывал?
[/q]


В предыдущем посту я об этом и рассказал, но без подробностей:


Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
Такое поведение вычислителей может быть при наличии серьезной помехи на линиях измерительных каналов. Линии связи от первичных приборов до вычислителя должны быть экранированными.
[/q]


При выполнении этого условия проблема не возникает. Тысячи вычислителей КАРАТ-307 работают на узлах учета и не имеют таких проблем с отключением. Сейчас изменили уставки для определения разряда элемента питания, что снижает вероятность отключения вычислителя по событию "разряд элемента питания", но это не отменяет требования борьбы с помехами, наведенными на линии связи первичных преобразователей с вычислителем.

---
Техническая поддержка ООО НПО "КАРАТ": tech@karat-npo.ru
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
Тысячи вычислителей КАРАТ-307 работают на узлах учета и не имеют таких проблем с отключением.
[/q]


Почему все немногочисленные неработающие достаются именно мне? :eek: