Guest написал: [q] ТЕпловое расширение воды. Отсюда и разность показаний расходометров. Как вариант? [/q]
Т.е. теплоноситель где-то в недрах системы кто-то греет, он от этого расширяется и по обратке возвращается бОльший объем, чем пришел по подаче? Нет, это вряд ли - ведь у нас температура в обратке ниже. | | |
daruma
Начинающий
Всего сообщений: 28 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 марта 2010 5:57
На одном узле с ЭМРами был подобный "расход" и как раз на 1000 литров (в ночные часы). Система отопления с гвс на циркуляционном трубопроводе. При перекрытии гвс и циркуляционки, по отоплению расход ровно ноль. Вызвали электрика - обнаружилась напруга на трубе гвс, солидная (кто-то "хитрил" с учетом электроэнергии ). Нашли "умельца" - устранили проблему. Вряд ли подобная ситуация отразилась бы на "вертушках", но как вариант для размешлений... | | |
user
Новичок
Всего сообщений: 1 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 мар. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2010 7:58 Заголовок сообщения: Приветствую!
Приветствую специалистов по АСКУЭн! Я представитель компании застройщика. Нам необходимо установить приборы учета следующих ресурсов: электричество, газ, тепло, холодная, горячая, питьевая вода и сточные воды. Пожалуйста посоветуйте к кому обратиться. Сюда я попал с сайта: http://www.diamer.ruтелефон указанный в контактах не отвечает. Все работы необходимо выполнить "под ключ". Пятилетний проект застройки. Тендерная основа. Рассматриваются любые регионы. Подробности на сайте: http://www.verh-tulinskoe.ru/ эл. почта для контактов: admin@verh-tulinskoe.ru
| | |
Гном
Долгожитель форума
Откуда: г. Уфа Всего сообщений: 425 СсылкаДата регистрации на форуме: 31 окт. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2010 8:24 Сообщение отредактировано: 17 марта 2010 8:26
user написал: [q] холодная, горячая, питьевая вода [/q]
а холодная и горячая техническая...??... и сточные зачем считать...??... сточная берется исходя из потребленной.... а вообще как пишет Дмитрий.... новый вопрос новая тема....))))........ | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2010 8:25
Еще раз:
НОВЫЙ ВОПРОС - НОВАЯ ТЕМА.
| | |
a33
Начинающий
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 сен. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 сентября 2010 9:46
Эх... А чё ж с подвалом-то? Такой блокбастер и без развязки.... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 сентября 2010 15:08
Ситуация все та же: Дмитрий Анисимов написал: [q] Я ведь уже писал, что не обслуживаю этот узел. Т.е. разобраться с загадкой хочу, но не обязан. А мое "хочу" пока что упирается в "человек предполагает, но не располагает". В общем, не могу пока выкроить время на поездку.[/q] | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2010 15:19
Сегодня волею судеб посетил ПОДВАЛ-1. И что я там увидел? Расходомеры (WPD) работают "тик в тик": я пробежался по почасовому архиву и увидел, что разность "подача - обратка" час за часом принимает одно из трех значений - "0", "0,1" или "-0,1". Напомню, что 0,1 м3 (100 литров) - это вес импульсов WPD, т.е. значения разности "0,1" или "-0,1" иллюстрируют известное явление "плюс-минус импульс".
Что изменилось на объекте по сравнению с прошлой зимой? - хозяева говорят, что ничего не делали.
В следующий раз буду проезжать мимо - постараюсь заехать и снять архивы на ноутбук. Для коллекции.
| | |
зу
Новичок
Всего сообщений: 1 СсылкаДата регистрации на форуме: 9 янв. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 января 2011 12:09 Сообщение отредактировано: 9 января 2011 12:11
" а одном узле с ЭМРами был подобный "расход" и как раз на 1000 литров (в ночные часы). Система отопления с гвс на циркуляционном трубопроводе. При перекрытии гвс и циркуляционки, по отоплению расход ровно ноль. Вызвали электрика - обнаружилась напруга на трубе гвс, солидная (кто-то "хитрил" с учетом электроэнергии ). Нашли "умельца" - устранили проблему. Вряд ли подобная ситуация отразилась бы на "вертушках", но как вариант для размешлений... "
заземлился ? такая же ф. была на ЭМР . заземление не помогло. скачки показаний сгладились, но снять потенциал так и не смогли | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2011 13:58
Дмитрий Анисимов написал: [q] волею судеб посетил ПОДВАЛ-1. И что я там увидел? Расходомеры (WPD) работают "тик в тик": я пробежался по почасовому архиву и увидел, что разность "подача - обратка" час за часом принимает одно из трех значений - "0", "0,1" или "-0,1". Напомню, что 0,1 м3 (100 литров) - это вес импульсов WPD, т.е. значения разности "0,1" или "-0,1" иллюстрируют известное явление "плюс-минус импульс".
Что изменилось на объекте по сравнению с прошлой зимой? - хозяева говорят, что ничего не делали.
В следующий раз буду проезжать мимо - постараюсь заехать и снять архивы на ноутбук. Для коллекции.[/q]
Не прошло и полгода... Заехал (1 апреля - но это не шутка) и снял. Выкладываю. Прикрепленный файл (79121005_20110401_h.xls, 241664 байт, скачан: 566 раз) | | |
|