Рассказываю про расходомеры в системе отопления.
Как видно из прицепленного к первому сообщению данной темы архива, теплосчетчик каким-то образом измеряет расход в обратке отопления, хотя эта обратка на лето перекрыта. Заметьте, я пишу "теплосчетчик", а не "расходомер", потому что архив формирует вычислитель, а вот откуда он берет информацию о расходе - это вопрос. Можно предположить, например, что на кабель наводится какая-то зловредная помеха...
Так вот, на объекте я убедился, что затворы закрыты... конечно, они могут и подтекать, но ведь у нас счетчик показывает расход в обратке, а значит вода должна течь из системы в теплосеть, но она вряд ли туда потечет "самоходом", т.к. туда же идет под давлением "ГВСная" обратка. Далее посмотрел, как проложены кабели. А проложены они аккуратно, в гофрах, длина кабелей небольшая (все на виду), и идут они все рядом. Т.е. если бы какая-то помеха как-то откуда-то и наводилась бы, то наводилась бы, наверное, на все кабели разом? Но по подаче-то у нас - нули... А вот по обратке - нет:
Причем обратите внимание - 0,007 т/ч, тогда как для КАРАТ-РС-50 (а здесь у нас именно такой) Qmin = 0,14 м3/ч! Конечно, порог чувствительности лежит ниже, но все же 0,007 - это нереально для такого расходомера.
Ладно, ставим эксперимент. Открываю крышку РС-а и отсоединяю батарейку:
И что же вы думаете? Показания НЕ меняются! Я знаю, что мгновенные значения "Эльф" выдает с приличной задержкой ("фильтрует"), поэтому жду минут десять - все те же 0,007!
Иду дальше - отсоединяю кабель со стороны расходомера. Со стороны "Эльфа" сделать этого не могу, ибо тот опломбирован. Ну, и вы, наверное, уже догадались, что при отсоединенном кабеле на дисплее вычислителя остаются те же 7 килограмм в час.
Тут мне в голову приходит светлая мысль: а может там кабели перепутаны, и на самом деле сигнал выдает расходомер в подаче? Открываю его, отключаю его батарейку. На "Эльфе" - без изменений: по подаче ноль, по обратке - 0,007. Проверяю состояние обоих расходомеров по сигнальным светодиодам: оба мигают зеленым, что означает "отсутствие расхода теплоносителя". Т.е. и тот, и другой КАРАТы "знают", что в трубах у них ничего не течет...
Я подсоединяю обратно кабель, включаю обе батарейки. И тут сталкиваюсь с таким интересным фактом. Если включение "обратного" расходомера ни к каким последствиям сразу не привело, то "на подаче" в "Эльфе" появился расход! -
Вероятно, в момент включения КАРАТ-РС "изобразил импульс", а "Эльф" его посчитал. После этого показания по подаче отопления в "Эльфе" медленно, но неумолимо (причем более медленно, чем неумолимо) поползли вниз. А через какое-то время я заметил, что и по обратке отопления ситуация аналогичная:
Когда уезжал с объекта, по подаче отопления "Эльф" показывал что-то в районе 0,006, по обратке - 0,003.
Единственное, что я могу сейчас предположить по поводу обратки отопления - это то, что расходомер время от времени улавливал некие возмущения, возникающие в месте соединения труб отопления и ГВС, в т.ч. и из-за влияния неисправного обратного клапана (см. предыдущие сообщения). А в "Эльфе" алгоритм вычисления мгновенных значений, вероятно, "устроен" так, что даже очень-очень-очень редко проскакивающие "расходомерные" импульсы трактуются как постоянный сверхмалый расход, никак не обнуляющийся. Ну, посмотрим архивы, которые должны быть сняты завтра, а там, возможно, порассуждаем дальше.