Дмитрий Фомин
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2023

Василий Кузнецов написал:
[q]
Параметр АНС я воспринимаю как перечисление событий при возникновении которых ОСТАНАЛИВАЕТСЯ СЧЕТЧИК ШТАТНОЙ РАБОТЫ, а не "запускаются счетчики" времени нештатной работы.

Именно так и написано в РЭ:
"АНС
Список событий, относимых к нештатным ситуациям.
При возникновении любого из событий, перечисленных в списке АНС, прекращает интегрирование счетчик времени работы Тш "
[/q]


"...и начинает интегрирование счетчик времени нештатной работы Тн" (РЭ, п.5.4.1, описание параметра АНС).

В СПТ940 останов Тш означает запуск Тн.


Василий Кузнецов написал:
[q]
58. При работе теплосчетчика в период Tmin и Tmax счет тепловой энергии должен продолжаться, а время Tmin и Tmax фиксироваться в архиве теплосчетчика.
Исходя из этих требований включать номера НС с 12 по 17 в параметр АНС нельзя! Т.к. включение этих параметров приводит к остановке времени Тш.
[/q]



МКУ, п.59:
"Временной баланс рассчитывается по формуле:

....

Tн = Тmin + Tmax + Tdt + Tэп + Тф"

Т.е. в периоды Tmin и Tmax счетчик Тн должен должен считать, а счетчик Тш - останавливаться.

Это означает, что набор событий, останавливающих счет Тш (настроечный параметр АНС), не полностью совпадает с набором событий,
запускающих алгоритм подстановки константы тепловой энергии (параметр AQк). События, связанные с Tmin и Tmax, включаются в АНС и
не включаются в AQк.
На мой взгляд, именно так написано в Правилах, но те, кто читает Правила иначе, могут настроить прибор в соответствии со своим пониманием.
Механизм для этого в приборе предусмотрен.



Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Фомин написал:
[q]
События, связанные с Tmin и Tmax, включаются в АНС и
не включаются в AQк.
[/q]


При этом остановится Тш. но будет продолжаться интегрирование тепловой энергии. А за время Тн=Тот-Тш тепловая энергия будет дополнительно рассчитана вручную и прибавлена к тому. что уже измерено. Таким образом будет начислена плата за ту тепловую энергию (рассчитанную вручную), которую потребитель не потребил.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Фомин написал:
[q]
те, кто читает Правила иначе, могут настроить прибор в соответствии со своим пониманием.
Механизм для этого в приборе предусмотрен.
[/q]


Благодаря такому механизму настройки и не достаточно полному описанию алгоритма работы функции АQк, вычислитель может быть настроен согласно своему пониманию логики его работы, что приведёт к излишнему начислению платы за тепловую энергию со стороны теплоснабжающей организации.
Дмитрий Фомин
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2023

Василий Кузнецов написал:
[q]

При этом остановится Тш. но будет продолжаться интегрирование тепловой энергии. А за время Тн=Тот-Тш тепловая энергия будет дополнительно рассчитана вручную и прибавлена к тому. что уже измерено. Таким образом будет начислена плата за ту тепловую энергию (рассчитанную вручную), которую потребитель не потребил.
[/q]


Да, примерно так и должно быть согласно МКУ.
Насколько это логично, справедливо, правильно... и т.д. обсуждать не берусь.

МКУ, п.61:

"Количество тепловой энергии, израсходованной за период НС рассчитывается по формуле:

Qкорр=Qи*Тн/Траб

Qи рассчитывается в течение интервалов Tраб, Tmin, Tmax."

Тmin, Tmax согласно МКУ (как мы уже установили), запускают таймер Тн, но не прекращают счет тепловой энергии Qи.


Василий Кузнецов написал:
[q]
Благодаря такому механизму настройки и не достаточно полному описанию алгоритма работы функции АQк, вычислитель может быть настроен согласно своему пониманию логики его работы, что приведёт к излишнему начислению платы за тепловую энергию со стороны теплоснабжающей организации.
[/q]


Благодаря неправильному использованию кухонного ножа... можно натворить много чего.
В случае с тепловычислителем места для импровизаций нет.
Настройки должны соответствовать проекту и договору теплоснабжения.
При вводе в эксплуатацию соответствие настроек проекту контролируется.


По поводу AQк:

"... При возникновении любого из перечисленных в списке событий, в расчетах будет использоваться значение Qк вместо измеренного значения Q" (РЭ, п.5.4.1 описание параметра AQк)

Какой еще информации о параметре не хватает для его успешного применения?


Дмитрий Фомин
Новичок


Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2023
Собственно, на изначально поставленный вопрос зачем в СПТ940 счетчик времени действия НС и алгоритм подстановки константы тепловой энергии настраиваются раздельно и независимо ответ дан.
Я так думаю. :)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Фомин написал:
[q]
Собственно, на изначально поставленный вопрос зачем в СПТ940 счетчик времени действия НС и алгоритм подстановки константы тепловой энергии настраиваются раздельно и независимо ответ дан.
[/q]



Василий Кузнецов написал:
[q]
У СПТ-940 есть особенность в программировании не знание которой может привести к неправильному исчислению потреблённой тепловой энергии в архивах вычислителя за период работы с учетом времени действия НС.

Если в вычислителях ЭЛЬФ или Карат-306(7) при наступлении НС "авария" автоматически происходит останов накопления всех измеренных значений в архивах и останов счетчика штатной работы, то для СПТ-940 "останов" накопления тепловой энергии в архиве нужно задавать отдельно от останова счетчика штатной работы.
[/q]



Василий Кузнецов написал:
[q]
этот вывод я делаю на основании того, что в РЭ, при описании параметра АНС нет указаний о том, что для выполнения требований п. 125 "Методики" дополнительно необходимо задать соответствующие значения в параметрах АQк и Qк.
[/q]



Василий Кузнецов написал:
[q]
125. В период (Тэп ), (Тф ), (Тдт ) счет тепловой энергии должен останавливаться, текущие параметры фиксироваться в архиве теплосчетчика.
[/q]