КАРАТ-520 - загадочное пропадание сигнала 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   КАРАТ-520 - загадочное пропадание сигнала
RSS

КАРАТ-520 - загадочное пропадание сигнала

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Когда-то я описывал такой случай (см. http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2713): пропадает сигнал расходомера Питерфлоу РС (или вычислитель КАРАТ-307 перестает "видеть" этот сигнал), при этом сам расходомер работает, т.е. дисплей светится, показания расхода на нем есть. После прозвонки кабеля показания расхода появляются и на вычислителе.

А недавно совершенно похожая ситуация случилась с расходомером КАРАТ-520. Пропали показания по расходу ГВС на вычислителе. Приехал на объект, увидел, что КАРАТ-520 работает: дисплей включен, индикация расхода на нем есть. Прозвонил кабель - все ОК. подключил кабель обратно, и показания на вычислителе тут же появились. И (тьфу-тьфу-тьфу) вот уже вторую неделю не исчезают.

И я тут подумал: а может дело не в расходомере(ах), а в вычислителе? Ведь и в случае с Питерфлоу, и в случае с 520м вычислитель - КАРАТ-307. Может ли быть такое, что импульсный вход 307го как-то из-за чего-то "блокируется", а отключение-подключение кабеля к клеммам его "пробуждает"?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Кстати, это тот же самый узел, что описан вот здесь: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2664. Бермудский треугольник какой-то.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Может ли быть такое, что импульсный вход 307го как-то из-за чего-то "блокируется", а отключение-подключение кабеля к клеммам его "пробуждает"?
[/q]


Ни разу, с таким явлением не сталкивался... :(
А если бы столкнулся, то задумался бы о том, что в линиях связи что-то не так (высокая ёмкость).

А какой марки проводом выполнены линии связи на таком объекте и какова их длина?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
В обоих случаях кабель КСПЭВГ, у Питерфлоу 4х0,4, у КАРАТа 2х0,4. Длина кабеля не более 10 м.
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   КАРАТ-520 - загадочное пропадание сигнала
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0425. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0260


     